  • 故障:制热效果差,外风机走走停停。 怀疑对象:管温传感器,电加热不启动。 陈述:客户报修,制热效果差,上门检查,出口温度32度,发现外风机走走停停,由此怀疑管温损坏,开内机盖,测量阻值13K,正常,为保险起见,代换新的传感器,故障依旧,手摸蒸发器...

    查看详情
  • 分析与检测:检测电源电压正常;卸下室内机外壳,测量控制板上的保险管良好;测量变压器次级线圈有15V交流电压输出;测量电路板上的滤波电容C221发现正极引脚焊接不良。 维修方法:对C221引脚补焊后,故障排除。 大金空调温馨提示:变频空调器控制电路有些...

    查看详情
  • 空调外机毛细管冰堵故障分析
    发布日期:2017-03-27

    故障故障现象:不制冷 原因分析:上门检查空调在刚开机时制冷正常,约25分钟后空调压力、电流降低,用户反应此空调曾换过压缩机,因此排除压缩机本身故障。由于开机25分钟内制冷基本正常,因此初步分析可能为系统脏堵或冰堵,打开室外机顶板,观察发现毛细管...

    查看详情
  • 空调内机蒸发器分液毛细管堵
    发布日期:2017-03-27

    故障现象:制冷效果差 原因分析:此机为新装机,两器干净,内外机通风正常,检查用户电源正常,内机出风正常,检测室内机进出风口温差偏小,观察室外机连接管处,发现低压管处结霜,因此判断系统氟利昂过多,放掉部分氟利昂后效果更差,分析错误,因此分析系...

    查看详情
  • 空调停机频繁,制冷效果差
    发布日期:2017-03-22

    原因分析:该空调安装一年多,使用地为一餐馆,电源220伏,用户反映空调工作一段时间后,一会儿制冷一会不制冷,不能正常工作,上门检查压力为5Kg,电流为12.5A,怀疑冷凝器太脏,清洗冷凝器后故障未排除,观察室外机发现空调工作时外风扇电机转速慢,工作30...

    查看详情
  • 原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为,确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机电容时,发现该电容击穿短路。 解决措施:...

    查看详情
  • 空调开机外机压缩机不启动
    发布日期:2017-03-22

    原因分析:开机室内机工作正常,控制器外机压缩机电压输出正常,测量压缩机电容正常,因此为压缩机问题,测量压缩机各绕组,阻值正常,当测量用户电压时,发现电压只有198V,但在标设计标准范围之内,应为压缩机(48D129)启动性能差。 解决措施:更换一35UF...

    查看详情
  • 原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。 解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。 经验总经:空调制热时,由于有...